Программа Z400W-N_v2-0

Автор Iroha, 11 декабря 2015, 21:26:51

« назад - далее »

Iroha

Скажите пожалуйста , можно ли увидеть температуру обратной воды ?
Southern Ural

mike

В отладке можно увидеть все))
Вы имеете в виду на панели?
Это сложнее, т.к. температура отработанного теплоносителя - это технологический параметр и видеть его обычному пользователю нет надобности.
Да и тема сообщения не совсем корректна.
Вопрос то у вас по программе, а не по аппаратуре.

Iroha

Спасибо !!
При наладке в общем то лишним бы не было увидеть Тобр. воды , а также Тнар. воздуха, но нет так нет.
Еще вопрос .
Где то упоминалась защита от частой перезаписи ПЗУ ,  как это выглядит , через какое время  защита прекращает запрет  для повторной перезаписи ?
..................
Извиняюсь , что опять не там написал. Но не совсем понял где писать подобные вопросы.
Southern Ural

mike

В Z40x нет светодиодных индикаторов внутренней ошибки.
Но есть внутренняя переменная Код ошибки.
Вот по нему и можно определить (методом чтения) состояние контроллера.

Что касается от частой записи в память (равно как и от частого переключения реле)  - контроллер останавливает выполнение программы.

Тема касается программирования - поэтому ее надо было открывать в соответствующем разделе.

Iroha

Вопрос по меню программы.
Если требуется  одна скорость вентилятора (без переключения) , то нужно установить в параметре 21 "Максимальное кол-во скоростей вентилятора", значение 1 ?
Southern Ural

mike

Можно установить 0 и погасить вывод надписи FanSpeed

Iroha

Спасибо. А если "1" поставить , что будет ?
Southern Ural

mike

Тогда будет индикация единицы. Но на кнопку Fan реагировать не будет.
По такому принципу строится автоматический переход зима/лето.
Для кнопки Modeустанавливается режим 0. А в панель записывается необходимый статус. Таким образом пользователь видит, текущий режим работы, но изменить его не может.

Iroha

#8
ЦитироватьМожно установить 0 и погасить вывод надписи FanSpeed
Из меню не поставить 0, только от от 1 до 7  устанавливается. Как поставить 0 ?
Еще вопросик.
Можно для питания привода использовать БП 24VDC, объединив "-" источника и GND  платы Z400  ?
Southern Ural

mike

0 можно послать из контроллера. Хотя, если честно, то мне двойка. Подзабыл я немного((
На самом деле с панелью можно творить что угодно.
Например, автоконфигурацию. Логика работы такая:
1. После подачи питания на контроллер запрашиваем, например, регистр 111h (удобно). Выставляем запрет на чтение всех остальных регистров панели.
2.1. Если панель не отвечает или
летит мусор, то слушаем порт 10 сек, если ответа не пришло, то выставляем ошибку по таймауту.
2.2. Если панель ответила, то проверяем содержание регистра 111h:
2.2.1. Если в регистре 0, то загружаем в панель конфиг и записываем в 111h число (например, 25)
2.2.2. Если в панели значение, отличное от нуля (например 25), то считаем, что панель уже была сконфигурирована ранее и разрешаем чтение необходимых регистров панели. Записываем прочитанные значения из панели в ПЗУ контроллера.

Что дает этот простой алгоритм?
Если у вас поточное производство, то не надо тыкать каждый раз кнопки панели. Достаточно один раз написать конфигуратор панели, а на объекте он сам активирует необходимые функции панели.
Но это еще не все.
Этот алгоритм защитит вас от плача клиентов по-поводу "вот монтажники на объекте потеряли панель, как нам настроить?" (хотя инструкции никто не отменял, но нынешнее поколение не любит читать).
Или еще распространенная ситуация: все смонтировали на объекте, настроили. Все хорошо. Но эксплуатация началась через n-месяцев. И вдруг, по прошествии этих n месяцев, наяривает вам на мобильник виноватого голоса интеллигентнейший человек и говорит: - "раздавил дисплей. Думал пульт сенсорный. Значения кнопкам не придал. Инструкцию (что естественно, - не читал). Продайте новый". А вы и рады продать, но, чего уж греха таить, не заполнили лист настроек этого самого объекта (да кто же его заполняет то?).
А если вы применили вышеописанный алгоритм, то смело ему продаете панель, и вуаля!  Подал питание, а настройки, введенные при отладке объекта записались в память панели (все потому, что вы их скопировали в ПЗУ контроллера).

Про БП - нужно.

Iroha

Я про БП вопрос задал , у меня выход постоянно гуляет, еще не разобрался в причине. Подозреваю, что наводки.
Southern Ural

mike

Что значит выход гуляет?

Iroha

Привод постоянно в движении.  Ящик с контроллером на столе, проверяю и разбираюсь с работой контроллера  перед установкой на объекте.
Southern Ural

mike

так может регулятор его крутит?

Iroha

#14
Он хаотично вращается вперед-назад . с 0 на 10% потом на 20% потом произвольно обратно. На регулятор непохоже.
............
Разобрался. По входам датчиков температуры ловит. убрал сопли , перестало.
......
Еще вопрос.
У Вас ест макрос выхода привода клапана  2.. 10В ? На мой взгляд он удобнее , чем 0... 10В.
Southern Ural