Zentec М245 Вент + нагрев + охлаждение + 2ПЧ

Автор Александр_Г, 03 июня 2026, 14:55:19

« назад - далее »

Александр_Г

Прошивка для вент установки с водяным нагревом и охлаждением через чиллер (два калорифера). Аналоговое управление краном ТО и ХО. Контроль температуры обратки по трём точкам графика.(Зависимость графика обратки от уличной температуры). Для удобства на главном экране сделал обратный отчёт времени состояния установки. (Прогрев, жалюзи, запуск, работа).
Тестировалась в течение зимы на работающей вент установке. Отработало на отлично. Сейчас тестируем летний режим. Должно быть всё нормально, т.к. тестировал на столе все аварийные режимы, режимы пуска и регулировки.
Повторяю, делали для себя. Затачивали под совместную работу с MasterSCADA 3.13 (Insat).

Александр_Г

#1
Вот появились подводные камни. Прошивка работает отлично с ядром 4.64. Попробовал прошить контроллеры со старым ядром 4.58. Возникли проблемы. Стали "плавать" все показания от датчиков температуры, примерно на плюс-минус 3 градуса.
Пришлось в прошивку на температурные входы поставить цифровые фильтры. Стало сравнительно нормально. Скажите, ядро обновляется только при подключенном интернете? Просто так не обновляется. Обновление ядра идёт, но оно остаётся со старой версией.
Спасибо.
P.S Температурные показания отслеживаем по графику в MasterScada.

Александр_Г

#2
Ещё раз всем добрый день.
Разбирался с обновлением ядра. Хотя бы где в справке написали, что для разных версий контроллера (245-5, 245-7 и т.д) разные версии ядра.
У нас есть новые контроллеры 245-05 (2025г. Ядро 04-64), на которых мы тестировали прошивку. Но есть и старые  245-07.(2023г. Ядро 04-58).Ядро последнее. Дальше не обновляется.
Как вот что по нашей прошивке:
Если Вы будете её использовать с контроллером 245-05, то прошивка работает отлично. Да и с контроллером 245-07 тоже нормально. Но...С этой версией (245-07) лучше по входу датчиков температур поставить цифровой фильтр.
т.к "плавает" показания температур на всех входах. Самое интересное это ни только с нашей прошивкой,
но и с прошивкой, которая стояла изначально. Я не буду писать, чьи это прошивки.
Конечно, если Вы не используете приточку с MasterScada (просмотр графиков температур), то и париться с цифровыми фильтрами не стоит. И так будет держать установленную температуру нормально.
Хотелось бы задать вопрос производителям контроллера М245.
Скажите пожалуйста, какие версии контроллеров этой серии (М245) Вы планируете выпускать в этом и последующих годах?

Нам кажется, что "железо" в версии 245-05 работает получше, чем в 245-07. Ещё в 245-07 на транзисторных выходах в нулевом состоянии присутствовало напряжение порядка 0.2 вольта. А это открытие крана на 2%. И соответственно постоянный перегрев в канале при закрытом кране. Мы люди южные. Зимой морозы не сильные. Решили проблему установкой  резистора номиналом 1-1.5 килоома  параллельно транзисторным выходам.
Спасибо. 

Александр_Г

#3
Добрый день.
Обновил прошивку. В мультипрексоре 4xPT1000 на выходе добавил цифровые фильтры на каждый датчик температуры. Протестировали на приточке. Теперь можно использовать и с контроллером Zentec 245-07. Отлично работает.
Удалил лишние блоки в экранах.

Александр_Г

Добрый день. Обновил прошивку.
В меню "Охладитель" добавил строку "Охладитель Вкл/Откл".
Теперь, если у Вас приточка работает без охладителя, его можно отключить. При этом ПИ-регулятор охладителя переходит в режим "Disable" и напряжение управления краном ХО на выходе (AOut2) будет равно нолю. На главном экране будет отображаться только уставка температуры притока, а положение крана ХО - скрыто.

Tyumentsev

Александр, можно вопрос. Не совсем понятно назначение твоей программы. Ты ее выкладываешь для проверки, чтобы кто то ее потестил и нашел баги? Или ты просто от души хочешь помочь кому либо?
  Если второе, то те кто пишут программы сами вряд ли будут вникать в чужой код, это тот еще квест, проще написать свою, к тому же у каждого уже есть десятки своих проверенных макросов и готовых решений.
  Если же для человека который еще не очень вник в это, то для него разобраться в чужом коде это вообще непосильная задача.
   Поэтому было бы не плохо, если бы ты приложил принципиальную схему подключения контроллера (лучше шкафа) и инструкцию к программе для пользователя, вот это будет реально хорошая помощь для тех кому сложно написать такую большую и сложную программу. Они могут взять твою программу, собрать шкаф по твоей схеме, настроить все согласно твоей инструкции, при этом не вникая и не зная как там все работает.

Александр_Г

#6
Добрый день,Tyumentsev.

Цитата: Tyumentsev от 26 июня 2026, 20:45:30Александр, можно вопрос. Не совсем понятно назначение твоей программы. Ты ее выкладываешь для проверки, чтобы кто то ее потестил и нашел баги?
В первом моём сообщении об этом написано.
Цитата: Tyumentsev от 26 июня 2026, 20:45:30Поэтому было бы не плохо, если бы ты приложил принципиальную схему подключения контроллера.
Схема подключения входов контроллера есть в документации по контроллеру. Откройте мою прошивку и посмотрите.
Там все входа и выхода подписаны. Имеется отладочный экран для тестирования всех ситуаций приточки без подключения контроллера.
А электрические схемы приточек с водяным нагревом практически все одинаковые, даже с разными контроллерами. Зачем её рисовать? Возьмите любую схему приточки в водяным нагревом и вставьте в неё другой контроллер. Что используется во всех приточках? Стандартный набор... Вход включения приточки, термостат, датчик протока, датчики засорения фильтров, микрушка крайнего положения привода жалюзи, термоконтакты насоса и двигателей, аварийный сигнал с ПЧ, управления кранами ТО и ХО (0-10в), управление оборотами двигателей (0-10в). 
 У нас на предприятии имеются приточки на контроллерах Danfoss, Carel, Pixel, Zentec и даже на ПЛК «Овен». Проще сказать, я снимаю контроллер одного производителя и вместо него ставлю контроллер Zentec245 со своей прошивкой – и всё работает. Главное при этом правильно подключить входа и выхода контроллера.
Для чего я выложил прошивку? Отвечаю.
Что бы при выходе из строя контроллера потребители не переплачивали деньги на оплату сторонней организации замену контроллера. Просто сами купили, прошили и поменяли.
А вот по поводу описания возможностей прошивки - ты прав. Надо будет выложить подробное описание. Сделаем.






Александр_Г

Описание прошивки. Как и обещал.