Автор armk, 13 июня 2018, 11:58:21

« назад - далее »

armk

Добрый день !
Ставил на объект Z-400, залил программу Ex-N ( установка с электронагревом,ШИМ ) . Через 1,5 года вылезла ошибка : постоянный сигнал на AO-1 и след. высокая температура притока ( летом) . было решено заменить плату , но Z-400 в наличии не было , купили M100-2. Не могу понять как изменить тип программы , чтобы можно было залить в новый контроллер , прошу помочь.

mike

Добрый день!
Только увидел ваше сообщение.
Для этого достаточно только сменить тип контроллера и переназначить входы/выходы на новую платформу.
Как это сделать - описано на форуме