Проблема с Z031

Автор Vlad, 26 марта 2020, 18:24:13

« назад - далее »

Vlad

Здравствуйте. После отключения и повторного включения электропитания Z031, в панели сбрасываются часы на 00:00 и все параметры в панели. Что делать?

mike

Добрый день!
Это, скорее всего, две разные причины.
У вас панель подключена к интернету? Если да, то возможно неправильно стоит регион.
Если нет, то: подать питание на панель минимум на 1 час, не прерывая.

Не сохранение данных:
После ввода данных ожидать не менее 40 секунд до выключения питания

virtigo69

А не рабатают часы? Выставить часы, минуты, дату можно, а время остается стоять на месте, точки не мигают.

mike

Кварц часовой круглый?
Если да - то меняю панель.
Была проблема в самых первых.

Skornyakov

Добрый день, есть партия из 5-ти панелей Z031-4. Ранее я подключался к нескольким из них с компьютера через порт RS и менял программу панелей на основе стандартного программного обеспечения P190919. Панели работали с контроллером M100.

Прошел месяц и понадобилось прошить остальные панели, но поиск контроллера в Workbench не видит контроллеров в сети. При этом панели Z031-4 функционируют с контроллерами M100, М100 так же связываются с компютером, а панели Z031-4 не видны.

Workbench обновлен до последней версии. Скорость и четность совпадают, поиск производится с остановкой мастера. Так же пробовал обнулять настройки панели. Полярность проводов правильная.  Пробовал зайти в Web интерфейс панели через wifi, но мастер-пароль Workbench не отображает, пишет, что вышло время ожидания ответа. Хотя IP адрес совпадает, подключение к wifi сети Z031-4 было произведено.

Все пять панелей ведут себя одинаково. Подскажите, что еще можно перепроверить?

Nikolai

Цитата: Skornyakov от 04 августа 2020, 12:21:22
Добрый день, есть партия из 5-ти панелей Z031-4. Ранее я подключался к нескольким из них с компьютера через порт RS и менял программу панелей на основе стандартного программного обеспечения P190919. Панели работали с контроллером M100.

Прошел месяц и понадобилось прошить остальные панели, но поиск контроллера в Workbench не видит контроллеров в сети. При этом панели Z031-4 функционируют с контроллерами M100, М100 так же связываются с компютером, а панели Z031-4 не видны.

Workbench обновлен до последней версии. Скорость и четность совпадают, поиск производится с остановкой мастера. Так же пробовал обнулять настройки панели. Полярность проводов правильная.  Пробовал зайти в Web интерфейс панели через wifi, но мастер-пароль Workbench не отображает, пишет, что вышло время ожидания ответа. Хотя IP адрес совпадает, подключение к wifi сети Z031-4 было произведено.

Все пять панелей ведут себя одинаково. Подскажите, что еще можно перепроверить?
С проблемой будем разбираться. Пока же могу посоветовать подключить ее через WIFI.

Artem

Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Skornyakov

Цитата: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.

Nikolai

#8
Цитата: Skornyakov от 13 августа 2020, 11:45:28
Цитата: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
Пароль для подключения к точке доступа WI-FI панели 12345678(в списке сетевых точек доступа)
Проект изменять можно, но делать это необходимо очень аккуратно. Ставить порт мастером в свойствах нет необходимости. Взаимоотношения панели и контроллера определяются программой. Но я все же не рекомендовал бы использовать порт COM0 для связи с панелью т.к. через него осуществляется обновление ядра. Через СОМ1 это сделать невозможно.

AliAnt

Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.

Nikolai

Цитата: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
Уточните пожалуйста, что такое SMH2010? А настройки сети находятся в системном меню. Там адрес, скорость, и четность.

AliAnt

Цитата: Nikolai от 14 августа 2020, 15:27:09
Цитата: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
Уточните пожалуйста, что такое SMH2010? А настройки сети находятся в системном меню. Там адрес, скорость, и четность.
SMH2010 это контроллер segnetics. А поточнее можно какие именно номера параметров в системном меню адрес, скорость и четность? Потому что в трех версиях инструкции к панели, все по разному.
Спасибо.

AliAnt

Все уже нашел. Спасибо.

mike

Цитата: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Потому что в трех версиях инструкции к панели, все по разному.
Инструкция одна для каждой реализации программы.
Паспорт на контроллер не является инструкцией

Skornyakov

Цитата: Nikolai от 14 августа 2020, 06:37:06
Цитата: Skornyakov от 13 августа 2020, 11:45:28
Цитата: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
Пароль для подключения к точке доступа WI-FI панели 12345678(в списке сетевых точек доступа)
Проект изменять можно, но делать это необходимо очень аккуратно. Ставить порт мастером в свойствах нет необходимости. Взаимоотношения панели и контроллера определяются программой. Но я все же не рекомендовал бы использовать порт COM0 для связи с панелью т.к. через него осуществляется обновление ядра. Через СОМ1 это сделать невозможно.

Спасибо, за помощь. Оказалось, по умолчанию zWorkBench искал адрес 192.168.0.1, а у панели 192.168.1.1. Панель нашлась и я успешно обновил ее через веб интерфейс, до версии 64. Но после окончания, снова зайти в веб интерфейс удалось только после переподключения к сети WI-FI панели.

Затем попытался загрузить программу через zWorkBench порт Ethernet. Сначала панель успешно обновилась до версии 65. Программирование началось. На дисплее панели появилась надпись Pro. Но во время "загрузки дополнительных файлов проекта" панель перезагрузилась и начала работать в обычном режиме. Через некоторое время в диспетчере появилась надпись об ошибке загрузки проекта. Загружаемый проект отличался от того, который уже был в панели только значениями предустановленных параметров. И они не изменились. Возможно, загрузка не удалась.

По com порту контроллер, по прежнему, не находится. Так же, почему-то, не получается зайти в настройку системного меню IP, в остальные (Pas, Adr...) войти можно, а в этот никак. И с версией 61, и 65.