Измерение влажности воздуха в помещении

Автор Max, 27 октября 2015, 06:24:23

« назад - далее »

VoronovMaksim88

У М100 есть один аналоговый вход который может появление конденсата отследить.

Если надо сделать качественно и точно  бы использовал датчики с modbus.
http://microfor.ru/products/catalog/dv2tsa/
http://www.energometrika.ru/catalog/p18-datchik-vlazhnosti-otnositelnoi-i-okruzhaushei-temperatury-s-rs485.html
http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row528/
http://relsib.com/product/datchiki-vlazhnosti-i-temperatury-dvt-03rs-i-dvt-03rsp
http://www.thermokon.su/rh-sensor/ftk_rs485_modbus.php

Если главное сделать дёшево, то последуйте совету Михаила и возьмите гидростат.

Max

Цитата: VoronovMaksim88 от 26 января 2016, 10:53:26
У М100 есть один аналоговый вход который может появление конденсата отследить.
.
Тут ведь тоже получается что самого датчика нет. (электроды, которые надо вешать на трубу). Где можно взять готовый такой датчик? (чтобы самому не химичить из текстолита или из оголенных проводков....)

automat

#17
Если ловите конденсат на трубе, можно попробовать по совокупности показаний датчика влажности в помещении и датчика температуры в канале контролировать точку росы над поверхностью трубы, хотя может проще изолировать?; если в канале - то датчик температуры точки росы в канал. Для контроля появления влаги дискретно есть реле контроля выпадения конденсата http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=20190

ПС: но это всё скорее мысли вслух, как теоретические размышления, поскольку мы влажностью практически не занимаемся.


mike


Max

Цитата: mike от 27 февраля 2016, 07:55:10
Работаем в этом направлении.
А как работаете? Будет панель со встроенным датчиком влажности?

serge197a

1. писали ведь.
Берешь датчик о-10в и подключаешь к АI, через 2 резистора.
Что тут заказчику понимать?
И зачем ему вообще объяснять?
2. свечу зажигания ставишь в воздуховод.
как между контактами появляется конденсат-
значит трубы запотели.
ну или 2 любых контакта с зазором 0.5-0.2мм

Max

Цитата: serge197a от 02 марта 2016, 18:31:44
1. писали ведь.
Берешь датчик о-10в и подключаешь к АI, через 2 резистора.
Что тут заказчику понимать?
И зачем ему вообще объяснять?
1. Заказчик не дурак. У них грамотная служба эксплуатации с технически подкованными инженерами. Они как раз будут до каждой мелочи "докапываться".
2. Дешевле подключить датчик по модбасу. Есть решения в районе 3-4 т.р.
Цитата: serge197a от 02 марта 2016, 18:31:44
2. свечу зажигания ставишь в воздуховод.
как между контактами появляется конденсат-
значит трубы запотели.
ну или 2 любых контакта с зазором 0.5-0.2мм
У Z400 DI не могут работать с таким датчиком. У М100 только 1 вход, который может с ним работать.

serge197a

это нужно делать не на прямую, а через аналоговый вход
или кондуктометрический датчик любого производителя.

Max

Цитата: serge197a от 04 марта 2016, 13:52:03
это нужно делать не на прямую, а через аналоговый вход
или кондуктометрический датчик любого производителя.
А аналоговый вход на М100, Z400 сможет работать с таким датчиком?

serge197a

да,происходит изменение сопротивление между электродами.
Аналоговый вход это обнаружит.

Max

Цитата: serge197a от 07 марта 2016, 21:58:29
да,происходит изменение сопротивление между электродами.
Аналоговый вход это обнаружит.
А почему производитель об этом не говорит?

mike

А это нестандартное включение. И официально мы не можем об этом сказать.
Работать будет.

Max

Цитата: mike от 09 марта 2016, 14:52:36
А это нестандартное включение. И официально мы не можем об этом сказать.
Работать будет.
Понял. А долго будет работать? Я к чему... мне предлагают произвести специально для меня датчик затопления в виде платы с припаянными конатктами (как у Produal) и цена такого решения будет ~200 р за датчик. Это и дешевле, чем Нептун, и чуть продвинутее (можно обрыв датчика отследить). И как бы на М100s получается что аналоговые входы мне не нужны, а исаользоваться будет как раз 3 датчика... и блок питания на постоянку получается не нужен.... очень даже хорошее решение выходит. Но если эта компбинация через год начнет "умирать"... то я не знаю, стоит ли рисковать и использовать решения, которые не гарантирует производитель...

mike

Если не будет умирать датчик, то все будет работать.
Но работать будет именно на аналоговом входе.