Измерение влажности воздуха в помещении

Автор Max, 27 октября 2015, 06:24:23

« назад - далее »

serov

Цитата: Max от 11 марта 2016, 08:53:02
Цитата: mike от 11 марта 2016, 08:47:41
Вы пытаетесь измерять влагу, точнее конденсат, покрыв электроды лаком.
Подумайте, что в этом случае должно произойти?
Ну я об этом и говорю, что покрыв контакты лаком измерять ничего не будет. Вот и спрашиваю - а какие есть методы защиты такого датчика от окисления контактов?
Смотря каким способом измерение производится. Если измеряется активное сопротивление, то действительно, работать не будет. Но есть принцип основанный на измерении реактивного сопротивления, грубо говоря измерение емкости, т.е. когда датчик как конденсатор. При таком способе и покрывать можно (только калибровать заново) и высокотемпературные датчики так изготавливаются и стойкие ко всяким другим воздействиям.

serov

#46
Вот такой датчик http://www.ebay.com/itm/2Pcs-HR202L-Humidity-Resistance-HR202L-Humidity-Sensor-Resistor-Practical-/262136736519?hash=item3d08912b07:g:MvwAAOSwGotWhJir теоретически можно цеплять на первый вход М100. Принцип как раз резистивный. У меня в погодной станции такой, разбирал как-то, померял, потестил, сопротивление помнится что-то близко к 100 кОм, если на него подуть, то уменьшается.


Max

#48
Цитата: mike от 31 марта 2016, 18:16:09
Ой как дорого!
http://ru.aliexpress.com/item/HR202L-Digital-Temperature-and-Humidity-Sensor-Original-authentic-With-package/32433670435.html?spm=2114.03010208.3.2.eDM8jF&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=5f02121b-025e-4ed4-ae18-af69c3423972

С бесплатной доставкой.
Работать будут - проверяли
Круто! Буду иметь в виду...
Вот только вопрос - как его откалибровать? Надо брать какой-то эталонный датчик и менять вложность и сравнивать измерения...

mike

Ну это же детский датчик. И точность будет небольшая. Калибровать по эталону.

serov

Цитата: mike от 01 апреля 2016, 07:41:57
Ну это же детский датчик. И точность будет небольшая. Калибровать по эталону.
Про калибровку могу подсказать:
берете соль, насыпаете в емкость, закрываете крышкой и оставлете на сутки.
Через сутки в воздухе, в емкости  установится определенная влажность, для каждого вида соли будет свое значение, для поваренной одно, для калиийной другое - ищите в интернете.

mike


serov


VoronovMaksim88


serov


Alexru

#55
в своём проекте планирую использовать прибор АТВ-251 http://kipservice.spb.ru/catalog/17-atv251.html
возможно конечно несколько излишне, но в таком случае можно посмотреть датчик влажности с 1-Wire интерфейсом , с последующем конвертированием на приборе с поддержкой ModBus. Аналогично этому сейчас делаю с датчиками температуры DS18B20

mike

1-Wire не стоит использовать в промышленности, да и в вентиляции тоже

serge197a

Цитата: mike от 08 июля 2016, 20:41:55
1-Wire не стоит использовать в промышленности, да и в вентиляции тоже
а почему?
я в свое время разработал конвертер 1 wire-modbas для 16 ds18в20.
было несколько проектов, уже много лет работают.
люди не жалуются.
отказов не было.
очень дешевое решение, для многоточечного измерения температуры.

mike

Дифференциальная пара на порядок надежнее

serge197a

DS не требует калибровки, достаточная точность измерения,
длинна линии не влияет на измерения.